找回密码注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 
 
 
 
查看: 1375|回复: 18

[咨询探讨] 求万能的刀友,有玩马弗炉热处理的么,请教接线

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-7-24 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买了个渣渣的马弗炉,悲剧是不会接线,按照厂家给的接线图尼玛找不到热电偶的接处,卖方也一问三不知,所以求助于万能的刀友,有玩过马弗炉的请指点下,感激不尽,型号马弗炉 SX2-2.5-10 管式退火炉

厂家神一样的打印接线图

厂家神一样的打印接线图

热电偶接那理?

热电偶接那理?
  • TA的每日心情
    开心
    2013-7-25 04:38
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-24 11:28 | 显示全部楼层
    热电偶接中间那块圆形瓷板的端子上。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-7-24 11:38 | 显示全部楼层
    amplifyit 发表于 2013-7-24 11:28
    热电偶接中间那块圆形瓷板的端子上。

    然后怎么接到控制器呢,就这搞不懂了
  • TA的每日心情
    开心
    2013-7-25 04:38
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-24 12:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 amplifyit 于 2013-7-24 12:22 编辑

    上温控器的端子图吧(你第二张图右上角的就是温控器了,你看侧面有标签,上面告诉你了哪里接热电偶。如果你不确定可以把侧面的接线说明拍一下,我看看。)

    评分

    参与人数 2参与分 +31 收起 理由
    qsh2004 + 1 赞一个!
    AC米兰 + 30 赞一个!

    查看全部评分

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-7-24 12:49 | 显示全部楼层
    amplifyit 发表于 2013-7-24 12:15
    上温控器的端子图吧(你第二张图右上角的就是温控器了,你看侧面有标签,上面告诉你了哪里接热电偶。如果你 ...

    好的,谢谢兄弟,我回去拍拍

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-7-24 20:49 | 显示全部楼层
    控制器的图来了,amplifyit兄请帮忙看看,万分感谢{:5_183:}
    IMG_20130724_190957.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2013-7-25 04:38
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-25 05:18 | 显示全部楼层
    我看了下图,12、13和14三个端子是接热电偶(阻)的。如果是热电偶的话接13和14即可(注意极性+/-),如果是热电阻的话要采用三线接法接12、13和14三个端子。

    评分

    参与人数 1参与分 +1 收起 理由
    qsh2004 + 1 很给力!权限只能给1分。。

    查看全部评分

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-7-25 10:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 qsh2004 于 2013-7-25 10:54 编辑

    回去试试,再请教amplifyit兄这个热电偶端子怎么分正负,好像没标,只有2个接线端应该就只接两线的吧,就是13 ,14
    未标题-1.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2013-7-25 04:38
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-25 13:31 | 显示全部楼层
    qsh2004 发表于 2013-7-25 10:53
    回去试试,再请教amplifyit兄这个热电偶端子怎么分正负,好像没标,只有2个接线端应该就只接两线的吧,就是 ...

    这样看的确是无法区分极性,但是我觉得你可以先随意接一下看显示的室温对不对,不对再对调。如果的确是热电偶,那就接13和14。

    评分

    参与人数 1参与分 +1 收起 理由
    qsh2004 + 1 神马都是浮云

    查看全部评分

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-7-25 14:21 | 显示全部楼层
    amplifyit 发表于 2013-7-25 13:31
    这样看的确是无法区分极性,但是我觉得你可以先随意接一下看显示的室温对不对,不对再对调。如果的确是热 ...

    好的,下班回去试试,有什么问题再请教兄弟{:5_153:}
  • TA的每日心情
    开心
    2013-7-25 04:38
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-7-25 14:41 | 显示全部楼层
    qsh2004 发表于 2013-7-25 14:21
    好的,下班回去试试,有什么问题再请教兄弟

    不用客气,举手之劳。
  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-13 18:10
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-11-1 16:17 | 显示全部楼层
    好贴,又学习了。

    该用户从未签到

    发表于 2013-11-1 20:16 | 显示全部楼层
    兄弟 你用的线不成 赶紧换了吧,会烧穿的 之后闹火灾可不好
  • TA的每日心情
    慵懒
    2013-10-31 21:30
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-11-1 21:17 | 显示全部楼层
    amplifyit 发表于 2013-7-24 12:15
    上温控器的端子图吧(你第二张图右上角的就是温控器了,你看侧面有标签,上面告诉你了哪里接热电偶。如果你 ...

    兄好,那个2和5之间的线有什么用啊?
  • TA的每日心情
    开心
    2013-7-25 04:38
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-11-3 17:29 | 显示全部楼层
    pardde 发表于 2013-11-1 21:17
    兄好,那个2和5之间的线有什么用啊?

    请贴上你的温控器的标签照片,方可判断。
  • TA的每日心情
    无聊
    2013-6-27 09:29
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-11-4 07:34 | 显示全部楼层
    hktamiya 发表于 2013-11-1 20:16
    兄弟 你用的线不成 赶紧换了吧,会烧穿的 之后闹火灾可不好

    我也刚想说这个。这线也就能接个台灯什么的
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-4 11:35
  • 签到天数: 1097 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-11-4 08:01 | 显示全部楼层
    好贴!学习了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-11-30 08:44
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-11-4 08:24 | 显示全部楼层
    pardde 发表于 2013-11-1 21:17
    兄好,那个2和5之间的线有什么用啊?

    3 4 端子是干接点输出信号,看图应该是 常开 点。说明书应该有报警点输出的设置方法。
  • TA的每日心情

    2016-8-10 00:04
  • 签到天数: 121 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-11-26 16:14 | 显示全部楼层
    一般用多大的线和是啊,6mm的行不行??
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

       
    快速回复 返回顶部 返回列表