找回密码注册

QQ登录

只需一步,快速开始

 
 
 
 
查看: 1549|回复: 16

消防水管爆裂

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-12-21 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
周日下午一点钟正和一帮实验室同门在冰场滑冰,实验室打来电话,说实验室漏水了,我们以为是雪水融化(那天最高温是-2℃,是最近十天内的最高温),没在意,嘱咐留守人员把地上的插排都给断了电就行了。又滑了不到一圈,电话又来了,说是发洪水一样,实验室都淹了,语气中已带哭声(女生),随换掉冰刀飞奔回实验室,发现半个楼层都已在“洪水”之中,实验室门口也用泡沫板、塑料箱子水桶筑起了“沙堤”,但是还是挡不住洪水的渗透。
观察发现是因为天冷的时候(大概是零下二三十度那几天)厕所墙内消防水管中的水冻住把水管撑裂,天暖和之后水融化就发了大水。

经过一两个小时的奋战,水终于被关掉了(水暖和后勤都是一群猪,阀门在哪儿都不知道,氧化钙),电被停掉,这时候已经积水十公分左右,所有人的皮靴棉鞋登山鞋全被浸透(当然雨靴例外,这时候还是这个好使),然后冲进已经有一二十公分水深的厕所,把地漏捅开排水,经过大约半个小时的排水,终于基本搞定。

思考:
1、地漏因为经常往上泛一些硫化氢气体被用透明胶带封上,没有水的时候很好揭开,在水下面怎么那么难揭开呢,我的三刃木707A也不好使。地漏不该堵住,不然漏水的时候没地方排水,但是硫化氢味道难闻还有毒,不防也不行啊;
2、老板的屋内没有窗户,在停电之后一抹黑,毛都看不见,看来需要买个手电了;
3、报警的人不会报警,只说是漏水,她要说主水管道爆裂我们和那些水暖后勤的人肯定早到十分钟以上;看来以后报警的时候最好恰当的描述;
4、最好还是熟悉附近的水电总阀和总闸在哪儿;
5、电器的开关、插排能不放地上还是不要放地上吧;

其他的想到再写

该用户从未签到

发表于 2010-12-21 11:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-1-14 08:23
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-21 11:53 | 显示全部楼层

    http://www.delori.net.cn/

    哥们儿是搞有机合成的?

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-21 12:06 | 显示全部楼层

    http://www.zdxz.com.cn/

    地漏搞防臭的那种完全就可以,就是带一个逆止阀,只下不上的.
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-7 05:36
  • 签到天数: 1199 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-12-21 15:53 | 显示全部楼层
    地漏下面的排水管没有装S弯,施工的时候偷工减料了,否则也是防臭的

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-12-21 22:00 | 显示全部楼层
    哥们儿是搞有机合成的?
    傅苏寒 发表于 2010-12-21 11:53

    不是合成的,是别的地方有人搞合成

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-12-21 22:09 | 显示全部楼层
    地漏下面的排水管没有装S弯,施工的时候偷工减料了,否则也是防臭的
    Foxfly 发表于 2010-12-21 15:53

    对,应该做成像马桶那种形状的s形管

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-21 22:19 | 显示全部楼层
    单位以及家里   水 电 气阀门 各个通道安全门  电路走向 水管排列 全在俺脑子里
    搞的我现在抬头看东西第一想到的不是眼睛看见的 而是它后面是否有管 线 以及阀门开关
    {:4_97:}

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-21 23:07 | 显示全部楼层
    看来你们的消防水管很久没有人检查了
    我这商场里每周都有人检查消防水管,不定时的的给水管放水,就是预防这种水管里面不断漏水把水管弄爆的情况。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-11 19:23
  • 签到天数: 658 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-12-22 09:11 | 显示全部楼层

    http://www.delori.net.cn/

    我宿舍楼层的厕所总阀门正在喷水呢,报修了两天了也没人管,说不定哪天也得发次洪水....得准备下了。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-22 10:12 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-12-22 10:29 | 显示全部楼层
    看来你们的消防水管很久没有人检查了
    我这商场里每周都有人检查消防水管,不定时的的给水管放水,就是预防这种水管里面不断漏水把水管弄爆的情况。
    planar 发表于 2010-12-21 23:07

    建筑的、水电的、装修的都不是一个单位的,水电的把管道整好了放外面,装修的一堵墙就把管道砌在墙内了,结果水管在墙内爆裂,堵都没法堵;另外这也是豆腐%渣工程的结果
  • TA的每日心情
    开心
    2013-6-26 13:23
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-12-22 23:45 | 显示全部楼层
    单位以及家里   水 电 气阀门 各个通道安全门  电路走向 水管排列 全在俺脑子里
    搞的我现在抬头看东西第一想到的不是眼睛看见的 而是它后面是否有管 线 以及阀门开关
    {:4_97:}
    陌天涯 发表于 2010-12-21 22:19

    让我想起了越狱. . .
  • TA的每日心情
    开心
    2013-6-27 10:07
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-12-23 17:36 | 显示全部楼层
    小时候,常有暖水管被冻裂的事.

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-23 17:57 | 显示全部楼层
    随身装备就是应对这种情况的

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-23 18:58 | 显示全部楼层

    http://www.szsuna.net.cn/

    小时候,常有暖水管被冻裂的事.
    北风狂野 发表于 2010-12-23 17:36

    我小时候也是  哈哈哈

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-25 01:46 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

       
    快速回复 返回顶部 返回列表